Alles anzeigenGelöst! Sicherung der Wallbox fliegt raus.
...
Also habe ich mir die Sicherungen, die immer rausfliegen angeschaut. Es sind ganz normale 16-A (Typ B, der die Ausloese-Charakteristik) beschreibt. Der erste Gedanke war den Typ B gegen Typ C auszutauschen, damit die Sicherungen später/unempfindlicher auslösen.
Dazu habe ich mir die Dokumentation und die Spezifikationen fuer die ABB Wallbox angesehen.
Da stand dann zu meiner Überraschung, bei der Spezifikation das bei:
11 kW eine 20-A Typ C und bei
22 kW eine 40-A Typ C eingesetzt werden soll.
Gruss an den ausführenden Elektriker, lag meine Vermutung ja in der richtigen Richtung.
Dann mal weiter mit den RCD/FI Problemen.